가. 일 시 :  2013. 02. 01

나. 화재장소 :  부산시 수영구 민락동

다. 감식내용 :  ​냉각식 제습기의 정상상태, 밀폐공간 내에서의 정상상태 및 블로어 모터 구속

및 ​흡입구 토출구 등의 구속상태에서의 작동의 비정상적인 상태에서 기기 자체 및

압축기 블로어 모터, PCB 등의 부품등에서의 발열(발화)실험

불특정의 외부요인에 의한 연소재현 실험을 통해 ​가정용 제습기의 발화 메커니즘 분석 및

제습기 화재의 적정한 감식 방법 제시​ 